Konteyner pano

Bu konteynerlerın içindeki sigorta. Tüm konteyenerlarda kaçak akım rolesi var diyorlar
 

Ekli dosyalar

  • IMG_8586.jpeg
    174.1 KB · Görüntüleme: 9
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bu konteynerlerın içindeki sigorta. Tüm konteyenerlarda kaçak akım rolesi var diyorlar
Herhalde her konteynerde ani su ısıtıcı var . Herhalde ellerinde ne malzeme varsa B ve C tipi karambolde kullanılmış . C lerinde B tipine çevrilmesi iyi olur . Ani su ısıtıcısı da varsa besleme hattı kesit kontrolü yapılsa yerinde olur . Bu cihazlar her konteynerde varsa ve aynı anda yoğun biçimde kullanılıyorsa ana tmş açma yapabilir .
 
Evet termisifon var. Konteynerda direkt panonun yanında korkuyoruz yangın çıkar diye patlarız diye
 

Ekli dosyalar

  • image.jpg
    186.4 KB · Görüntüleme: 6
Bu sıcaklarda herkes klima çalıştırıyorsa 250 A şalter atar arkadaşlar. Bunun yanında daha buzdolapları diğer kullanımlar var. 250/20 dersek daire başı 12,5 A yapar.
20 değil 22 . Bence de atar . İyiki de atıyor . C tipi sigortanın da klima ile hikmeti ortaya çıktı .
 
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…