Kontrol kaleminin cektigi akimi ölçmek

ATAŞ Mühendislik

Profesyonel Üye
Katılım
28 Eyl 2006
Mesajlar
1,400
Puanları
281
Konum
Konya
Faz kontrol kaleminin çektiği akımı ölçebilen AC ampermetre ne tavsiye edersiniz. Pens , masa , el tipi vs. Cevap yazanlara teşekkürler.
 
Fluke 116 ile 10.5uA olctum. (Ayagimda terlik varken)

Olcmek yerine hesaplayabilirsin de.

Kontrol kalemi isildarken neon lamba uclarindaki gerilim V olsun. Neon lambaya seri bagli direncin degeri R olsun. Kontrol kalemine dogrudan faz notur verilirse.

i=(220-V)/R

Kalemden kaleme degisim gosterse de R=5M V=60V i=(220-60)/5=32uA
 
Son düzenleme: