Kontrol Teknik GDP 1404 2,2 KW sürücü parametre erisimi

egny59

Üye
Katılım
26 Haz 2009
Mesajlar
20
Puanları
1
Yaş
39
iyi günler kolay gelsin,

kontrol teknik gpd 1404 2,2 kw bi sürücüm var fakat sadece 0.00 - 0.50 arası parametrelere erisebiliyorum

0.00 1233 yapıp fabrika ayarlarına alıyorum 149 girmeme ragmen diger parametrelere erisemiyorum 0.34 te 149 degeri var 0.49 eriisim seviyesi bakıyorum sp deki gibi l1 l2 yok 1000 degeri girili

7.02 7.08 gibi parametrelere erisebilmem icin ne yapmam gerekiyor forumlarda aradım bir türlü cıkamadım isin icinden suanda trip th hatası veriyor trip kontagı da köprülü

yardımcı olabilirseniz sevinirim......
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhabalar

Bu sürücü sp modeliden çok farklı bir sürücü. Hata tahmin ettiğiniz gibi analog giriş le ilgili, sürücü deki analog giriş parametleri 0.24 ve 0.25 Bu parametleri incelerseniz sorun ortadan kalkar.

iyi çalışmalar
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…