-Bina içerisindeki sigortaların,B karaktersistikli olması gerekir,
-Devrede kaçak akım şalteri yokmu ?
-16-20-32 amp. sigortalar arasında selektivite olmayacağı için,arızalı linye ile,ana sigortanın aynı anda atıyor olması,beklenen bir durumdur,
-İzolasyon megeri ile,izolasyon ölçümü yapmanızda yarar var,
-Tesisatta sorun olduğu anlaşılıyor.Sayaç sigortası değiştirmenizin yararı yok,
-
Sigorta,kaldırdıktan bir süre sonra atıyorsa ! hatta,kötü temaslı bir kısadevre var demektir.Böyle ise,kabloları değiştirme dışında alternatifiniz yok.