Koruma topraklaması iletken kesit hesabı

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan armi49
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

armi49

Üye
Katılım
17 Eyl 2012
Mesajlar
33
Puanları
1
Merhabalar,
Ges sahasında tüm metal aksamlar için yapılan koruma topraklamasında kullanılan 30x3,5 mm galvanizli şerit veya 1x25 nyaf iletkenin kesit hesabını yapmam gerekiyor. Topraklamalar yönetmeliğinde ;


bu hesap yöntemi verilmiş. I kısa devre akımı olarak hangi noktanın hata akımı değerini hesaplamam gerekir. Ve bu formülle mi hesaplanıyor. Teşekkürler
 
Trafo buşinglerinden gövdeye oluşabilecek hata akımı en yüksek olacağı için o noktada bir kesitin kurtarıp kurtarmadığına bakmanda fayda var, onun dışında 25 mm2koruma topraklaması kablosunu trafoya en yakın hangi noktada kullanıyorsan o noktadaki hata akımını hesaplayıp kesit kontrolü yapabilirsin
 
I için, hesaplanan Trafo kısa devre akımını, Panoda AG kısa devre akımını kullanıyorsun..
t: 0,5sn alınması zorunlu

S kesit = I x kök(0,5) / k İletken katsayısı

Nötr İşletme topraklaması için k: bakır için 159A...
Trafo koruma topraklaması için k:Çelik için 58A.... gibi alıyorsun.....
 