Kritik Karar: 3P/1P mi, Yoksa 4P/2P Kesici mi? Nötr İletkeninin Kesilmesi Gerekliliği ve Uygulamaları

CEVDET ÇALIK

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
1,248
Puanları
481
Yaş
56

Ekli dosyalar

  • 1761912115933.webp
    57.6 KB · Görüntüleme: 56
  • 1761912129367.webp
    43.6 KB · Görüntüleme: 16
  • 1761912180074.webp
    55.3 KB · Görüntüleme: 52
  • 1761912199991.webp
    53.2 KB · Görüntüleme: 48
Son düzenleme:

Örneği 4 p olmasına gerek olmayan için vermişsiniz de peki 4 p nin gerekli olduğu için bir örnek yok verdiğiniz formülde 50 volt büyük eşit şartı hangi durumlar oluşunca gerekli olur kısmı havada kalmış. Hat empedansını kesici akımını yükselt sek dahi 50 volt büyük eşit değerine ulaşılmıyor. Yada bir örnekle açıklayın andınlanmış olalım.
 
Merhaba,

0,5 çarpanı, bir elektrik arızası olduğunda, oluşan tehlikeli gerilimin yarısının elinizi değdirdiğiniz yüzeyde (dokunma noktasında) ortaya çıkabileceği varsayımıdır.

Bu bir güvenlik payıdır. Formül, bu varsayımla hesaplanan dokunma geriliminin can güvenliği sınırı olan 50V'u aşıp aşmadığını kontrol etmeye yarar. Aşıyorsa, tesisat daha güvenli hale getirilmelidir.
 
Son düzenleme:
Cevdet hocam size ben bu başlıktan bağımsız bir soru sormak istiyorum , bazı ADP panolarında 2500 kva veya daha büyük güçlerde , açık tip şalterin yanına kimisi yük ayırıcı koyuyor. ben yük ayırıcı yerine açık tip şalter ile devam etsem olmaz mı ? farkları nedir ?
 
Merhaba,

Yük ayırıcı derken NH buşonlu sigorta setini kastettiğinizi düşünüyorum. NH buşonlu sigortalar, genellikle kısa devre koruması ve devre ayırma işlevi için tercih edilirler. Açık tip şalterler ise hem kısa devre hem de aşırı akım korumasını sağlayabilir ve uzaktan kumanda, ölçüm, koruma röle entegrasyonu gibi fonksiyonları destekler.


Bu nedenle, yük ayırıcı (NH sigorta) yerine açık tip şalter kullanmak teknik olarak mümkündür; ancak maliyet, selektivite ve yedekleme stratejisine göre değerlendirilmelidir. Örneğin bazı projelerde, girişte açık tip şalter ve çıkışta NH sigorta kombinasyonu, bakım kolaylığı ve selektivite açısından tercih edilir.


Kısaca, iki çözüm de uygulanabilir; ancak sistemin koruma felsefesi ve maliyet/işletme kriterlerine göre en uygun seçenek belirlenmelidir.
 
Adp içinde ana şalter 4000a açık tip ama 3200a yük ayırıcı kompanzasyon panosunun ana şalteri oluyor. Ben burada neden3200a açık tip yerine yük ayırıcı kullanılıyor onu kast etmiştim hocam.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…