Ekts Üzerinden Bir Devre Yapmaya Çalışıyorum ..

Ancak Son Aşamayı Yapamıyorum ..

1.Motor 10 Saniye Sonra Çalışacak ..
2.Motor 1.Motor Çalıştıktan 10 Saniye Sonra Çalışacak ..
3.İki Motorda Çalıştıktan 10 Saniye Sonra 1.Motor Duracak 2.Motor Çalışmaya Devam Edecek ..

Benim Yapamadığım 3.Nokta Şimdiden Yardımlarınız İçin Teşekkürler ..
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.

Starta basınca 1. motor çalışmaya başlıyor. 2. motor 1 motor çalıştıktan 10 sn sonraya çalışmaya başlıyor. 2. motor çalıştıktan 10 sn sonra 1 motor duruyor 2. motor stopa basıncaya kadar çalışmaya devam ediyor. kolay gelsin
 

sorunuzu yanlış anlamışım sizin istediğiniz bu yukarıdaki kalsın başkasının işine yarar

startta basıldıktan 10 sn sonra 1. motor çalışmaya başlar. 1. motor çalışmaya başladıktan 10 sn sonra 2. motor çalışmaya başlar. 1. motor 2. motor çalıştıktan 10 sn sonra durur. 2. motor stopa basıncaya kadar çalışmaya devam eder. kolay gelsin
 




Çok Teşekkür Ederim Kardeşim Saolasın ..
 
Burda hiç bi devre elemanı boşa çalışmıyor bak incelersen işi biten elemanı devreden çıkartıyorum mantığını anla sende böyle uygula daha sağlıklı olur kolay gelsin
 