kumanda sorusu

yucel74

Üye
Katılım
22 Ara 2011
Mesajlar
23
Puanları
1
Yaş
32
ÜÇ FAZLI ÜÇ ASENKRON MOTORUN ÇALIŞMASI PROĞRAMI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE OLACAKTIR. GEREKLİ KUMANDA VE GÜÇ DEVRESİNİ ÇİZİNİZ?
*ÇALIŞTIRIP DURDURDURMA SADECE BİR ADET START BUTONU İLE YAPILACAK. KESİNLİKLE STOP BUTONU KULLANILMAYACAK
*START BUTONUNU İKİKEZ BASTIKTAN 10 SANİYE SONRA I. MOTOR ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK
*START BUTONUNA 3.VE 4. BAŞIŞTA II. MOTOR DEVREYE NGİRECEK
*5. VE 6. BASIŞTA ÜÇÜNCÜ MOTOR ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK
* SON MOTORDA ÇALIŞTIKTAN 10 SANİYE SONRA MOTORLARIN ÜÇÜDE OTOMATİK OLARAK DURACAK .
bu soruya göre yapmaya çalıştım ama tek 2. şıktaki 10 sn sonrasını yapamadım. nasıl yapabilirim ? birde devre doğrumudur?

 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
A kontaktörüne paralel zaman rölesi bağla yeni kontaktör oluştur (yeni kontaktör motorun kontaktörü olsun) bu kontaktörü zaman rölesi 10 sn sonra açsın motor 10 sn sonra açılmış olur kolay gelsin
 
tamam kardeşim. cok sağol ellerin dert görmesin teşekkür ettim demek cok sağol
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…