1. sorudan anlamamız gereken motor çalışmıyor ise problemi nerede aramamız ise;
genel olarak yapılması gereken binim kanaatimce:
a) besleme kontrol edilir (RST,L1,DC24 vs.)
b) çalışmayan saha elemanından geriye doğru gelmesi gereken sinyal takip edilir.
ÖRNEK: Motor çalışmıyor. motora yolveren cihazın start aldığı kontrol edilir almışsa çıkışı ölçülür, gerekli sinyaller geliyorsa bağlantı kontrol edilir. Gelmiyorsa yolvericinin beslemesine bakılır gereken voltaj varsa arızalıdır yoksa önceki elemandan besleme kontrol edilir. yolverici start almamışsa kumanda geriye doğru takip edilir. termiğe girmiş ve çıkmışmı veya başka bir güvenlik elemanının kontağından geçiyormu vs.
2. evet mümkündür ama bir çok PLC de set y0 komutunu bir defa kullanabilirsin buda bazen işimize gelmez ayrıca bazı uygulamalarda sorun olabilir örneğin acil stop kullanıp çıkışı 0 yapacaksan sadece çıkışı resetletmen yeterli olmaz set çartını oluşturan tüm kontakların bobinlerinide rst etmen gerekir kısacası dikkatli bir program yazman gerekir