çok basit.tarayıcım olmadığı için şema gönderemiyorum.
enerji hattındaki faz ı termiğin kumanda kapalı kontağına gir,termiğin kumanda kapalı koontağından çıkanı b1 ve b2 butonlarına gir.
b1 butonundan çıkan hattını c1 kontaktörünün böbin ucuna gir bobin ucunun çıkışını(nötr hattını)1 nolu sivicin kontak ucuna ,siviçden çıkanı ,c2 kontaktörünün n.k. kontağına gir,c2 n.k. kontağından çıkan hattını nötr e bağla.
b2 butonundan çıkan hattını c2 kontaktörünün böbin ucuna gir bobin ucunun çıkışını(nötr hattını)2 nolu sivicin kontak ucuna ,siviçden çıkanı ,c1 kontaktörünün n.k. kontağına gir,c1 n.k. kontağından çıkan hattını nötr e bağla.
arzu edersen b1 ve b2 butonlarını cı ve c2 kontaktörlerinin n.a. kontakları ile mühürleme yap.Bu kumanda hattı.
c1 ve c2 kontaktörlerinin r-s-t uçlarına 3 fazı gir.c 2 kontaktörünün çıkışı ile c1 kontaktörlerinin çıkışlarını faz yönleri değişecek şekilde paralel bağlantı oluştur.(motor sağ-sol dönebilmesi için)c1 ve c2 ortak çıkışlarından termiğin kuvvet hattındaki r-s-t- bağlantılarına gir.temiğin kuvvet hattı çıkışlarından r-s-t hattını motorun u-v-w uçlarına gir. Umarım anlatabilmişimdir.
bu yazdıklarımı şemaya dök.kontrol et,bağlantını yap.sistemin çalışır.