Bu platformun üyeleri ödev hazırlatma amacı ile kullanılamaz. Ödevini yapmadan haketmediğin notu alırsın. Haketmediğin notu alırsan burada hakkını vererek diplomasını almış, yada çıraklığından beri kendini mesleğine kendini adamış insanlarla aynı vasıflara sahip olduğun zannedilir. Sonucunda diplomasını almış fakat mesleki yeterliliği olmayan biri olursun. Hiçbir öğretmen anlatmadığı bir konuda soru sorupta not vermez.
 
Çok teşekkürler , harika bir cevap ...
 
Platform sahibimisin kardeşim sen ben ödevimi siz yapın demiyorum yardım edin diyorum boşuna buraya gelip de duyar kasma ortalık ne halde uzaktan egitim görüyoruz girip dinleyebiliyor muyum hoca gerekli anlatmayı saglayabiliyor mu otur da önce bir onu düşün yardım edin dedik köstek olun degil
 
sorunu cevaplıyorum :
senin toplam gücün 20kw
P=√3xUxIxcosφ den çekilen akımı bulabilirsin √3=1,73
20000=1,73x380xIx0.8 yani tesisatın çektiği akım I=38 amper
gerilim düşümü ise 3 fazlı hatlarda en fazla %3 tür
formülü ise şudur %u = 0,0124 x L x N / S formülde L kablo uzunluğudur N beslenecek yükün gücü S çekilecek kablonun kalınlığıdır.Yani öyle bir kablo kesiti seçeceksinki en fazla %3 lük bir gerilim düşecek
 