KVA Yük ile alakalı basit soru?

Katılım
8 Nis 2015
Mesajlar
71
Puanları
1
Yaş
32
40 kVA yük yaklaşık 60 ampermiş.. bu nasıl bulunuyor formülü nedir?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
kva birimi kw ye cevrilir..
s=p.cos fi den p bulunur.
p=u.I.kok3.cos fi den I cekilir ve akim bulunur.
 
S sembolü görünür güçtür birimi VA'dir üst katı kVA'dır. (VoltAmper-KiloVoltamper)
U sembolü Gerilimdir birimi V'tur. (Volt)
I sembolü akım birimi A'dır. (Amper)
40kVA yük dengeli ve 3 faz ile beslenmesi durumunda;
Üç faz formülü;
S=kök3xUxI
40000=1,732x380xI
I=60,77A
 