Hocam merhabalar elimde böyle bir cihaz var starta basıldığında çalışıyor arızaya düşüyor sanırım kesiyor sürücü . motor etiketinde 3x200v yazıyor, sürücü bağlantısında 3x230v yazıyor . girilen devir ve dakikada çalışmıyor start alıyor kesiyor, motorun en arka kısmında enkoder var sanırım devir ölçüyor , Elektronik devresinde mi sıkıntı olabilir acaba bilgisi olan var mıdır ? bu sürücüyü iptal edip monofaze bir sürücüyle bu motoru çalıştırabilir miyim?
Bahsettiğiniz gibi, encodr baglantısı yoksa / normal çalışmıyor ve ölçmüyorsa, sürücü arızaya egcecektir. Öncelıkler onu kontrol edın, Veya, sürücü kılavuzundan encodr nasıl iptal edılır bakınız..
Hocam merhabalar elimde böyle bir cihaz var starta basıldığında çalışıyor arızaya düşüyor sanırım kesiyor sürücü . motor etiketinde 3x200v yazıyor, sürücü bağlantısında 3x230v yazıyor . girilen devir ve dakikada çalışmıyor start alıyor kesiyor, motorun en arka kısmında enkoder var sanırım devir ölçüyor , Elektronik devresinde mi sıkıntı olabilir acaba bilgisi olan var mıdır ? bu sürücüyü iptal edip monofaze bir sürücüyle bu motoru çalıştırabilir miyim?
Sizin düşündüğünüz bir faz giriş üç faz çıkış motor sürücüleri fazlar arası 220 volt verir . Onunla da üç fazlı asenkron motorların küçük güçlü olanları sürülür . Sizin bu cihaza ait motorunuz büyük ihtimal BLDC . Onu da ne sağlıklı bir sürücü ve encoder olmadan sürebilir misiniz . Bu işin uzmanı değilim ama bence çok zor .
Sizin düşündüğünüz bir faz giriş üç faz çıkış motor sürücüleri fazlar arası 220 volt verir . Onunla da üç fazlı asenkron motorların küçük güçlü olanları sürülür . Sizin bu cihaza ait motorunuz büyük ihtimal BLDC . Onu da ne sağlıklı bir sürücü ve encoder olmadan sürebilir misiniz . Bu işin uzmanı değilim ama bence çok zor .