Arkadaşlar bir zamanlar tanık olmustum bir eve sigortada faz yerine nötr geçirilmiş sigortayı kapayınca lamba yanıp yanıp sönüyordu selektör yapar gibi, sorum su bir aydınlatma devresinde nötr kesilince lambanın yanıp yanıp sönmesinin teorik açıklaması ne olabilir?
Muhtemelen bahsettiğiniz ev trifazedir. Trifaze tesisatli evde nötrün koptuğu yere bağlı olarak bu mümkün. Cihazlar ve lambalar olması gerekenden fazla gerilime maruz kalır. Ampulün yanip sönmeside bunun işareti. Yanıp sönen ampul LED ampul mü?
bazı dahi elektrikçiler saatten çıkışı bağlarken faz, notre'e dikkat etmiyor sigortalara notre geliyor florasanlar ve tasaruf lambaları flash yapıyor bizim sigortalara da aynısı olmuştu ben düzelttim...
bunun sebebi florasanlarda balast bulunması mıdır, ev monofazeydi normal ampuldü galiba gördüğüm, bu nası oluyorki nötr koptuğunda (örneğin sadece lambaya ait sortinin nötrü kopsun) fazda nötr dede kontrolkalemi ışığı yanıyor faz dönüş yapıyor faz nötr gerilimi 0v oluyor nası oluyor da lamba yanıp sönüyor çözemedim
anahtarla kesilmesi gereken faz kesilmiyor notre kesilince lamba florasan ise kontrol kalemi gibi tepki veriyor parıldıyor bu durum tehlikeli olabilir sigortalar fazı kesmediği için çarpılmak mümkün birde kaçak akım rölesi yoksa ki bizde yok takmak istedim çoğunluk karşı geldi ...
anahtarla kesilmesi gereken faz kesilmiyor notre kesilince lamba florasan ise kontrol kalemi gibi tepki veriyor parıldıyor bu durum tehlikeli olabilir sigortalar fazı kesmediği için çarpılmak mümkün birde kaçak akım rölesi yoksa ki bizde yok takmak istedim çoğunluk karşı geldi ...
tam olarak sormaya çalıstığım sey de bu, ne oluyorda nötr kesilince lambalar parıldamaya devam ediyor, bunun bir teorik açıklaması yok mudur? yani bunun cevabını nötr kesildiği için yanıp söner deyıp geçmek istemedim nedenini öğrenmek için sordum