Led aydınlatmanın daha tassruflu olduğu malum ancak ilginç sayabileceğim bir olay yaşadım... bir markanın 100W ampul yerine kullanılabilecek diyerekten piyasaya sürdüğü 14W çeken bir led aydınlatıcısı mevcut.. Ancak benim yaptığım ölçümde 100 w lık normal bir ampul 100w yakın bir değer çıkıyor ancak yine devamında yaptığım ölçümde led in 32 W çektiğini gördüm... acaba ledden mi kaynaklanıyor yoksa ölçümde mi bir hata yapmışımdır... bu konuda bilgi verirseniz sevinirim... iyi çalışmalar herkese ...
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Eğer aldığın ürün Çin malı ise; 14 W ledlerin gücüne diyelim, %20 ya da %25 sürücü kaybı varsa güç tüketimi 14+(14*,25) = 17,5 W olur. Bir de güç faktörü 0,60 ya da 0,50 arasında ise olur sana 32 W. Işık şiddeti Lumen olarak dersen 100 W lambanın katalog lumen değerini söylersen karşılayıp karşılayamayacağına bakabiliriz. Ama benim düşüncem karşılamayı bırak yanına bile yaklaşamazsın (Çin malı ise)
Daha tasaruflu olduğu malesef malum değil. Özellikle de alan aydınlatmada. Her türlü led armatürü her türlü diğer armatürler ile kıyasladık ışık şiddeti ve maliyetten bütün zorlamalarımıza rağmen sınıfta kalıyor. Hala karlı bir yatırım değil.