Öncelikle selamlar.
Nette arama yaptım ancak benzer durumu yaşayan göremedim.
Banyoda tavandaki tasarruflu lambayı led spotla değiştirdim ancak ışık açık durumda pır pır yapıyor, aynı led spotun kablolarını prize bağladığımda yapmıyor düzgün çalışıyor. Elimde daha büyük değerli led driver vardı, onu denedim o da pır pır yaptı. Tavanda e27 duylu led ampul denedim sıkıntısız çalıştı.
Tesisatta dikkatimi çeken diğer birşey ise ayna lambasını yakınca tavan kapalıyken tavanda 70vac var, ikiside kapalı olunca voltaj yok.
Konu hakkında fikriniz var mı?
Daha güvenli olduğunu düşündüğüm 12v spms trafoyu takarsam bu dirençsiz ledlerde ne gibi sıkıntılar yaşarım?
Sorunu buldum, tasarruflu ampul sandığım floresanmış ve balastı ayrıymış. Balast tavanın içinde iyice gerilere itilmiş, bağladığım kablo balasttan gelenmiş balastı sökünce sorun kalmadı.
Nette arama yaptım ancak benzer durumu yaşayan göremedim.
Banyoda tavandaki tasarruflu lambayı led spotla değiştirdim ancak ışık açık durumda pır pır yapıyor, aynı led spotun kablolarını prize bağladığımda yapmıyor düzgün çalışıyor. Elimde daha büyük değerli led driver vardı, onu denedim o da pır pır yaptı. Tavanda e27 duylu led ampul denedim sıkıntısız çalıştı.
Tesisatta dikkatimi çeken diğer birşey ise ayna lambasını yakınca tavan kapalıyken tavanda 70vac var, ikiside kapalı olunca voltaj yok.
Konu hakkında fikriniz var mı?
Daha güvenli olduğunu düşündüğüm 12v spms trafoyu takarsam bu dirençsiz ledlerde ne gibi sıkıntılar yaşarım?
Sorunu buldum, tasarruflu ampul sandığım floresanmış ve balastı ayrıymış. Balast tavanın içinde iyice gerilere itilmiş, bağladığım kablo balasttan gelenmiş balastı sökünce sorun kalmadı.