Merhaba arkadaşlar,
benim şöyle bir sorum olacak yardımcı olursanız çok sevinirim.
şimdi evimde 15metre şeritled ve 20Amper trafosu var. ben bu sistemi kumandalı bir prize bağlamak istiyorum, priz çıkışı 4,35A 1000W değerine sahip priz çıkışına 20 amperlik bir led trafosunu bağlasam kaldırır mı? ya da bu trafo kaç amper çeker?
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhaba arkadaşlar,
benim şöyle bir sorum olacak yardımcı olursanız çok sevinirim.
şimdi evimde 15metre şeritled ve 20Amper trafosu var. ben bu sistemi kumandalı bir prize bağlamak istiyorum, priz çıkışı 4,35A 1000W değerine sahip priz çıkışına 20 amperlik bir led trafosunu bağlasam kaldırır mı? ya da bu trafo kaç amper çeker?
12 volt 20 amper trafonun 20 amperini de kullansanız ki zaten zararlı ve muhtemelen o kadar veremez 12x20 = 240 watt yapar. Kayıplarıyla beraber 280 watt olsun diğer tarafta da bunu 220 volta bölün girişte 1-1.2 amper dolayında çeker. Fakat elimdeki 150 wattlık kaliteli bir güç kaynağı AC girişte 1.7 amper çekiyor diyor. Datasheetinden %90 verim demiş onu hesaba katınca bile ben 1.7 amper bulmuyorum ama en kötü sizinki de 3 amper çeksin hala 1000 watt değil. Kısacası elinizdeki trafo istese de 1000Watt çekemeyeceği için bir sorun yaratmaz. Üstünde bir etiket varsa bendeki gibi input giriş akımı yazıyorsa oradan da sağlama yapabilirsiniz. Bir fotoğraf atarsanız bakabilirim.