lenze keypad ile parametre kopyalama işlemi:
-Çalışan lenzeye keyped takılıp C002 yi 20 yapıp enterladığımız zaman ekranda ,save yazar
program kaypede yüklenmiş demektir.ana menüye gelip enerjiyi kapatırız.
-Daha sonra diğer Lenze sürücüsüne keypedi takıp c002 yi 10 yapıp enter ladığımız zaman ekranda Load yazar,yani, yükleme (yapıştırma) yapılmış demektir.Tekrar ana menüye dönebiliriz.
can adreslerinden bahsediyorsan eger başka sürücüden kopyaladıgın programı diğer sürücüye yüklersen çektiğin sürücünün adresini alır c0009 lecom adresi c0350 can bus adresidir kopyalama işleminden sonra bu parametrelerle sürücünün adresini girip c0003 ü 1 yapıp kayıt et
merhaba arkadasım ben lenze inverter satışı yapıyorum ve aynı zamanda lenze tamiri yapmaktayım 9300 serisiinverterler plc olarak çalışmaktadır ve plc yazzılımları vardır bende softweri var ben ordan ayarları kontrol ediyorum . softwre olmadan panelden ayar yapması bir bulmaca gibidir o yüzden bence panel den ayarlamak için mücadele verme gerektiğinde bana ulaşabilirsin ben sana yardımcı olabilirim