merhaba arkadaşlar 30kw gücünde leroy somer marka bir sürücü var bu sürücü 4kw motorla çalıştırdım şimdi 22kw motor bağladım çalışmıyor run 80 yazıyor multimetre çıkış voltajını ölçtüm 145v acaba neden dir fabrika ayarlarına nasıl dönebilirim bilgisi olan arkadaş varsa yardımcı olursa menun olurum.saygılarımla

*"Bakarmısınız, Yardım, Bakmayan kalmasın, Lütfen Yardım" gibi başlıklarla konu açmak yasaktır. Başlık bir konunun özeti niteliğinde olmak zorundadır. Lütfen konu açarken başlık seçmeye dikkat ediniz.konu başlığı düzenlenmiştir, lütfen forum kurallarına uyalım.
düzenleyen :volcanoos
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
kardeş...
ilk olarak 22kw lık motorunu tak. sonra sürücüyü etkisiz hale getir ve aç. sonra sıfırlı bi parametreye avrupa standartları için yani bizim kullandığımız 50 hz için 1233 yaz ve stop düğmesine bas. bu işlem cihazı fabrika ayarlarına getirecektiri. sürücüyü yeniden aç. sıfır menüsünü yeniden gir. kullandığın 22kw lık motorun etiket değerlerini yeniden gir. sonra 0.40 parametresi ni duruma göre motor bi yere bağlıysa 1 yap. motor boşta dönmesinde sakınca yoksa 2 yap. sonra sürücüyü enable yap. herhangi bi komut ver. ileri veya geri dön gibi. sonra sürücü motora göre autotune yapacaktır. bitirmesini bekle ve komutu bitirene kadar kesme. işlem bitince ekranda inh yazacaktır. yani tekrar etkisiz hale gelecektir. sonra tekrar etkili hale getir. sonra sıfırlı bi parametreye (0.00)1000 yaz ve kırmızı stop tuşuna bas. bu işlemler sonrası kullandığın yeni motoru sürücüne tanıtmış oldun. hayırlı olsun...
 
kardeş yardımların için teşekkür ederim. sürücüyü servise gönderdim kontrol kartı arızalıymış.
 