öncelikle herkese slm ederek konuya başlıyayım
elimde bir aded 28.800 btu bir klima war bu klimaya giden 23. servisim
klima ben gittiğimde hiç çalışmıyordu dış ünide dağınık halde idi we 46 arızası
weriyordu (dönüş boru sensörü) değiştirdim klima şimdi çalışıyor lakin 15 dakka kompresör dewreye bile giremeden 32 arızası weriyor (basma boru sensörü
sensörleri ölçtüm sağlam kompresör 2 aded bulunuyor biri inverter diğeri termikli
ikisinide ölçtüm değerleri ; termikli olan 3, 2, 5
inverter olan 1.7, 1.7 , 1.7
sorum şu bu basma boru sensörü 150 derece üzerini algıladı diyen mikrop sensör hangisi