Easy View ile Liyan Ex2n Rs232 bağlantı kuramadım. Wintek' kablo şemasına göre kablo bağlantısını ve EB8000 den plc Mitsubishi Fx olarak seçtim ama yinede plc ile yanıt yok diyor. Sanırım Liyan plc nin d8120 yi ayarlamak gerekli ama nasıl olacak bilmiyorum.

Daha önce Wintek ekran ile Liyan haberleştiren arakadaşların yardımını bekliyorum.

Hayırlı günler..
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Arkadaşlar kendim sonunda buldum...

Wintek kendi bağlantı kılavuzunda liyan ile bağlantı şeması yanlış hazırlanmış, doğrusu aşağıdaki gibi.

2 TXD
7 RXD
6 gnd

Herkese kolay gelsin...
 