Merhaba, elimde bulunan LM35DZ sıcaklık sensörü ile ortamın sıcaklığının ölçülmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda elimde S71200 1215C dcdcdc plc bulunmaktadır. Aşağıdaki şema şeklinde bağlantıları kurdum fakat bi türlü anlamlı derecelere ulaşamadım.Normx ve Scale x kısmında değerleri nasıl yazacağım. Lm35 sensörü her 1 derecede 10 mV üreten bir sensör.Yardımcı olursanız sevinirim.
 
Afyakut Merhaba;
LM35DZ nın ölçüm aralığı 0 ile 150 arasında kullanırsanız scalex min 0 max 150 yazın ancak siz mv seviyesinde çalıştığınız ve s71200 üzerindeki dahili analog iinput 0-10v volt seviyesinde çalıştığı için bu skala çok küçük olabilir 0 ile 1500 arasında skale ederseniz mantıklı sonuçlar alırsınız.

Kolay Gelsin
 

teşekkürler,

dediğiniz şekilde yaptım sonuç olarak 10 civarında bir sonuç almaktayım.Şuan normalde odanın sıcaklıgı 22derece civarındadır. Normx de gırmıs oldugum 27648 değeri 10 v a karsılık gelmekteydı. Acıkcası donusumu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Çakmakla sensörü ısıttığım zaman , değerin artması gerekirken azaldığını görmekteyim.
 
Merhabalar;
Scale x real-sayı olarak kullanın yani min 0.0. max 1500.0 çıkış mw10 değil md10 a atın ve md 10 içindeki değeride real olarak tanımlayın

Kolay Gelsin
 
Merhabalar;
Scale x real-sayı olarak kullanın yani min 0.0. max 1500.0 çıkış mw10 değil md10 a atın ve md 10 içindeki değeride real olarak tanımlayın

Kolay Gelsin
Tekrardan teşekkür ederim mmtkaya1,

Dediğiniz şekilde de denedim fakat yine 10 civarı değer almaktayım. Çünkü gelen analog değerim genelde 190 civarında gelmektedir. bu da 0-27648 aralığında çok küçük bir değer. sorun acaba lm35 sensoru ile alakalı olabilir mi? Veyahut bağlantıdamı sorun var. Bağlantı şemam ve son çalışmam ektedir. Bi bakabilirmisiniz?
 

Ekli dosyalar

  • unnamed.jpg
    195 KB · Görüntüleme: 50
  • plc çalışma.jpg
    847.6 KB · Görüntüleme: 61
Normx int to real yapın, siz ısıyı arttırdığınızda iw64 değeri artmıyor mu ?
 