Loadcell seçimi?

eskici09

Üye
Katılım
23 May 2019
Mesajlar
412
Puanları
31
daha önce kullanmadığım için bilmiyorum, dozajlama ünitesi için 4 adet loadcell bağlanacaktır.toplamda 600 kg civarı tartım yapılacak bunu için 4 adet 150kg loadcell yeterli midir?
 
Son düzenleme:
daha önce kullanmadığım için bilmiyorum, dozajlama ünitesi için 4 adet loadcell bağlanacaktır.toplamda 600 kg civarı tartım yapılacak bunu için 4 adet 150kg loadcell yeterli midir?
Dolumun yapılacağı haznenin (Kefe) dara ağırlığı 200 kg altındaysa 4*200 kg loadcell olur...
 
Dolumun yapılacağı haznenin (Kefe) dara ağırlığı 200 kg altındaysa 4*200 kg loadcell olur...
Hocam dara ağırlığımla beraber yaklaşık 1200 kg olacakmış değiştirildi. Buna uygun nasıl bir loadcell seçmeliyim Silodan ölçecek ağırlığı , marka model önerdiğiniz bişey var mıdır ?
 
Eğer platform yapısı uygunsa 3*500 kg kullanın değilse.. 4*500 kg..
Bir çok marka ve model var. Sizin kullanacağınız büyük ihtimal Lama tipi olacak..
Fiyat önceliğinize göre tercih yapmalısınız...
Yerli markalar ESİT ve BAYKON iyidir...
 
teşekkür ederim , peki tartım göstergeleri (bx11 en) aynı zamanda transmitter görevini yapabilir mi?
 
BX11 kontrolörde Analog çıkış var yani Transmitter olarak kullanılabilir.
Ama Eğer PLC kullanacaksanız, Operatör Panel de (dokunmatik Ekran) kullanacağınızı düşündüğümüzde BX11 yerine TX11 kullanırsanız daha ucuza mal olur...
Hangi PLC'yi kullanıyorsunuz bilmiyorum ama; PLC markalarına ait Loadcell modülleri var onu kullanırsanız daha sorunsuz çalışırsınız..
 
hocam m340 plc kullanıyorum ,daha önce tx 2en transmitter ile ethernet portu üzerinden yapılmış bir analog çıkış kartı kullanılmış buna ek olarak 1 dozajlama daha ekleyeceğim .
 
Modicon hiç kullanmadım.
Donanımınız nedir bilmiyorum. Ama eğer PLC'nizde boş analog giriş varsa veya modül alıp takacaksanız en ucuz çözüm TX11 olur (Baykon için).
Ama haberleşme ile yapacaksanız. Yeni TX13 çıkmış ona bakın veya TX4'e bakın. Bunların hepsi pano içi raya montaj. BX11 kullanırsanız pano yüzeyi Panel montajı yapmak zorundasınız.
 
peki hocam s7-1200 sıwarex wp231 modülü ile yapılabilir mi bu modüllerle çalıştınız mı ?
 
peki hocam s7-1200 sıwarex wp231 modülü ile yapılabilir mi bu modüllerle çalıştınız mı ?
Tabi yapılabilir. Çalıştım Siwarex ile çok iyi bir modül... Tabi çokta pahalı
İlk başta konfigürasyonu konusunda bayağı uğraştım.
Konfigüre etmek için ya elinizde TP700 Confort olmalı.
Yada WinCC Prof. kurup, Simensin aşağıdaki linkte verdiği uygulamayı simülasyonda çalıştırarak konfigüre etmelisiniz. İlk başlarda bayağı karışık ..
Ama çok çok daha ucuz olan GMT PLC ve Loadcell modülü ilede yapabilirsiniz. (Yerli Malı, Yurdum Malı)
Ben ilk Kez GMT kullanarak daha yeni bir uygulama yaptım. Henüz test haricinde çalışma olmadığı için geri dönüş olmadı... Ama pek sorun çıkacağını sanmıyorum... Olası tek endişem elektriksel gürültüden etkilenip etkilenmeyeceğidir.
Siwarex için link;
https://support.industry.siemens.com/cs/document/66825585/tia-portal-project-„ready_for_use“-function-b-library-for-siwarex-wp231?dti=0&lc=en-WW
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…