Logo ile ısı ölçümü

lm35 in Vs ucuna +24 gnd ucuna - verip Vout ucunuda anolog girişe bağlayarak mı kullanıyorsun
 
lm35'in Vs ucuna +5 Volt , -GND ucunada logo'nun -GND'si ile birleştirmek gerekli. Vout ucunuda logo'nun analog girişine bağlıyoruz.lm35 1 santigrad sıcaklık başına 10mV çıkış veriyor. Örneğin 35 derecede 350mV. 350mV analog giriş için 35 anlamına geliyor. Bunu analog komparatör veya seviye tetikleme fonksiyonlarıyla çıkışı sürmek için kullanıyoruz. Ben bu devreyi Ni-Mh pillerin ısısını kontrol ederek hızlı şarj için kullanıyorum, iyi çalışıyor...
 
Teşekkürler güzel bir açıklama olmuş.
+5V yerine +24V hiç denedinizmi?
Lm35 'in datasheet 'ine biraz baktımda 4-30V besleme gerilimi yazıyor
 
Arkadaşlar bir program yazdım ve yükledim geçersiz XOR toplamı yazdı ve program yüklenmedi tekrar denedim bir kaç sefer sonra ancak yükleyebildim bunun sebebi ne olabilir. Teşekkür ederim.
 
Programlamadan kaynaklı hata olabilir.Editörde altbilgi çubuğuna bakarsan niye yüklenmediğini ve hatanın ne olduğunu yazar Ama yazdığın onunun yeri burası değil. Bu şekilde yaparsn açılan konu dağılıyor
 

Özür dilerim
 
pt100 kullanmanız şart mı, niçin termokupl kullanmıyorsunuz ?
 
Tabiki şart değil uygun converter kullanılarak termocouple de kullanıla bilir.Ama bildiğim kadarıyla logo da termocouple modülü yok ve converterleri de pt100 veya pt1000 e göre daha maliyetli
 
Lm35 uzun mesafelerde sorun çıkarmıyormu? 25 derecede çıkış voltajı 0.25V oluyor
 