Lojik kapılar ile bir buton start stop

Katılım
1 Nis 2013
Mesajlar
177
Puanları
1
Yaş
30
Merhaba arkadaşlar .Bir fabrikada Elektrik teknisyeni olarak çalışıyorum. Elimizde bulunan makinenin birinde selenoid valfleri sürekli aç kapa işlemi yapmaktayız .(Vardiya da 5000 defa aç kapa işlemi)
Resimde göndermiş olduğum devreyi uygulasam ;Örneğin bir günde yaklaşık olarak 15 bin defa aç kapa islemi yapıyoruz bu durumda bu devre Herhangi bir sorun çıkarır mı? Başka öneriniz varmı? Şimdiden teşekkürler..
 
bc237 yerine bdx53 kullan. 33 ohmu azaltman gerekebilir. Hatta iptal etmen gerekebilir.
 
Röle dayanmayabilir sık mı anahtarlama yapılmakta fet, tristör triyak kullan derim, Sn. @kesmez in yorumlarını bekleyin derim.
 
Teşekkür ederim.. evet sık anahtarlama yapılıyor. Yaklaşık olarak bir saniye nin altında ac-kapa yapmatayiz..
 
Merhaba,
1 saniyenin altındaki tetiklemeye selenoid yayı cevap verebiliyor mu?sizin verdiğiniz bilgiye göre ortalama 4-5 saniyede bir tetik oluyor.Ayrıca selenoid kaç volt ile çalışıyor?
 
Evet cevap veriyor. Pnomatik 5/2 valf ve selenoid valf kullanıyoruz.
 
Bu sisteme bir buton ile start stop kumanda devresi yaptım. Zaman çok kısa olduğu için röleler takılı kalıyor.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…