Ben değeri bakır için 59 diye biliyordum. Öyleyse öz dirençlerde değişmiş olmalı 59 değeri 1/öz dirençten geliyor çünkü.
Paylaştığınız bilginin kaynağı nedir? Ufak bir araştırma yaptığımda öz direncin hala bakır için 0.0178 olarak verildiğini gördüm. Sizin verdiğiniz değerler farklı sıcaklıklar için olabilir mi acaba?
Ben değeri bakır için 59 diye biliyordum. Öyleyse öz dirençlerde değişmiş olmalı 59 değeri 1/öz dirençten geliyor çünkü.
Paylaştığınız bilginin kaynağı nedir? Ufak bir araştırma yaptığımda öz direncin hala bakır için 0.0178 olarak verildiğini gördüm. Sizin verdiğiniz değerler farklı sıcaklıklar için olabilir mi acaba?
Teşekkürler. Fark çalışma sıcaklığından kaynaklanıyor. Artık gerilim düşümü hesabı yaparken iletkenin 70 derecedeki direncini baz alarak hesaplama yapın demişler. 56 olan değer 20 derece için.
20 derecede bakırın öz direnci 0.017
1/56=0.017
70 derece bakırın öz direnci = öz direnc(20 derece) x(1+sıcaklık değişim katsayısı x (70 derece-20derece))
=0.017x( 1+ (0.0039×50))=0.02
burada da sanırım bir yanlış hesap var. süper iletkenler (-) derecelerde yüksek verim verirken. bizim bakır amca ısınınca daha hızlı mı akım iletecek @fgencal arkadaş. ben akımdan dirençten filan anlamam, anlamam da hani ben hatalı bilgiye sahipsem düzeltin lütfen...
şimdi buraya göre @emodiyator düşük ısı yüksek nakil demek anlıyorum
burada da sanırım bir yanlış hesap var. süper iletkenler (-) derecelerde yüksek verim verirken. bizim bakır amca ısınınca daha hızlı mı akım iletecek @fgencal arkadaş. ben akımdan dirençten filan anlamam, anlamam da hani ben hatalı bilgiye sahipsem düzeltin lütfen...
Teşekkürler. Fark çalışma sıcaklığından kaynaklanıyor. Artık gerilim düşümü hesabı yaparken iletkenin 70 derecedeki direncini baz alarak hesaplama yapın demişler. 56 olan değer 20 derece için.
20 derecede bakırın öz direnci 0.017
1/56=0.017
70 derece bakırın öz direnci = öz direnc(20 derece) x(1+sıcaklık değişim katsayısı x (70 derece-20derece))
=0.017x( 1+ (0.0039×50))=0.02
Teşekkürler. Fark çalışma sıcaklığından kaynaklanıyor. Artık gerilim düşümü hesabı yaparken iletkenin 70 derecedeki direncini baz alarak hesaplama yapın demişler. 56 olan değer 20 derece için.
20 derecede bakırın öz direnci 0.017
1/56=0.017
70 derece bakırın öz direnci = öz direnc(20 derece) x(1+sıcaklık değişim katsayısı x (70 derece-20derece))
=0.017x( 1+ (0.0039×50))=0.02
Nasıl bir ölçüm yapıyorsunuz ne buluyorsunuz? Örneğin 1 m 2.5 mm2 kesitli bakır iletkenin direncini mi ölçüyorsunuz? Probların direnci, temas yüzeylerinin temizliği, ölçüm cihazının kalibrasyonu vs. sonucunuzu etkiliyor olabilir mi?
Nasıl bir ölçüm yapıyorsunuz ne buluyorsunuz? Örneğin 1 m 2.5 mm2 kesitli bakır iletkenin direncini mi ölçüyorsunuz? Probların direnci, temas yüzeylerinin temizliği, ölçüm cihazının kalibrasyonu vs. sonucunuzu etkiliyor olabilir mi?
Çok kaliteli fluke 289 ile ölçtüm kullananlar bilir problarin direncini bile gösterir hes kablo ile birçok kesitte ölçüm aldım 100 metre uzunluğunda hep dediğim gibi 20 derece deki değerlerde dirençler yüksek çıktı
Evet iletkenlerin direncini ölçtüm, yüke bildirdim güç kaybını hesapladım sonuçlar önceki mesajımda belirttiğim gibiydi.
Çok kaliteli fluke 289 ile ölçtüm kullananlar bilir problarin direncini bile gösterir hes kablo ile birçok kesitte ölçüm aldım 100 metre uzunluğunda hep dediğim gibi 20 derece deki değerlerde dirençler yüksek çıktı
Evet iletkenlerin direncini ölçtüm, yüke bildirdim güç kaybını hesapladım sonuçlar önceki mesajımda belirttiğim gibiydi.
Aynı cihazı bende kullanıyorum hatta 2 tane var birinin gösterdiği değeri diğeri göstermeyebiliyor. Kalibrasyonunuz var mı? Belki kalibrasyonu bozulmuştur.
Linkte kabloların 20 derecedeki direnç değerlerini vermişler hesap edince verilen değerler öz dirençle uyuşuyor.
Aynı cihazı bende kullanıyorum hatta 2 tane var birinin gösterdiği değeri diğeri göstermeyebiliyor. Kalibrasyonunuz var mı? Belki kalibrasyonu bozulmuştur.
Linkte kabloların 20 derecedeki direnç değerlerini vermişler hesap edince verilen değerler öz dirençle uyuşuyor.
Uzatmaya gerek yok 20 derecede öz direnci belirtiğin düzeyde ise al eline bir yük birde sayaç bağla gözlemle belki uygulamada gördüğün ikna eder seni.Şebeke analizörü ilede ölçtüm yaklaşık aynı sonuçlar çıktı hepsi de sıfır cihazlar hata oranı 10 binde 1 oranında kalibre edilmiş cihazlar.