Her iki senssör de bağımsız çift kontaklı birer röleyi çalıştırsın.
24 V DC R1 - R2 röleleri.
Ardından klasik enversör-elektriksel kilitlemeli devir yönü değiştirme- devresi kurun.
220 V AC K1 ve K2 kontaktörleri.
Fakat enversör devresinde
- K1 için start butonu yerine R1 açık kontağını
- K2 için start butonu yerine R2 açık kontağını
- K1 önündeki K2 kilitleme kontağı yerine R2 kapalı kontağını
- K2 önündeki K1 kilitleme kontağı yerine R1 kapalı kontağını
Koyarak devreyi revize edin.
K1 ve K2 ileri ve geri yerine Motor 1 ve 2 için kullanılmış olacak.
Başkası daha iyisini yapana kadar en iyisi bu...