1600 kVA trafo devreye aldım ve hücrede koruma olarak MİCOM röle (Areva) kullanılmış. BU rölenin klavuzu elimde var ancak ayarlama yapabilmek için benden bir takım bilgiler istiyor. 1600 kva trafo için kısadevre gücü, kesme zamanı vb ayar değerlerinin ne olduğunu nasıl öğrenebileceğimi söyleyebilir misiniz?
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Tam, net bir bilgim yok ama, 1600 KVA trafonun röle ayarı hassas olması gerekiyor, kaçak akımda açması, düşük ve yüksek gerilimde açma yapması vb. gibi, bu işi; bu iş için uzmanlaşmış insanlar yapabiliyor, bildiğim kadarıyla. Bilen arkadaşlar varsa paylaşırlarsa sevinirim. Trafoyu aldığınız yer ile temasa geçiniz. Önemli bir konu.
Trafoyu satın aldığımız kişiler bize manuel gönderip işi bize bıraktılar açıkcası. Birde üstelik bu konularda çok fazla işimiz olduğu için kendimizin yapması gerekebiliyor.
röle ayarı yapman için öncelikle bir önceki merkezin röle ayarlarını bilmen gerekir.
veya akımı trafo gücüne göre ayarlayıp zamanı minimum seviyeye alman gerekir.
arkadaslar,türk milletinin en önemli özelliği bilmediği konu hakkında yorum yapmak. Areva teknik servisindeki adam ne bilir senin sistemin özelliğini,yapacağın ayarı. arkadaslar bu konu öyle basit değil. trafonun %Uk sından tuttur akımtrafoları çevrim oranına kadar bir sürü bilgi lazım,bu bilgilerden sonra hesap gerekir ve rölenin açma karakteristiği belirlenir. Hazır bilgiye alışmayalım,araştıralım bulalım.