M241 Plc yi internetten kontrol etme sorunu

Ben şöyle yaptım cep telefonumdan evimdeki ttnet global ip sini girdim cep telefonu hattım Turkcell ama girdiğim global ip ye bağlanamadım. Bu da ayrı bir sorun tabiki.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Modemin NAT ve Firewall ayarlarından yönlendirmeleri yapmanız lazım...Ama bence en temizi VPN özellikli modem ve VPN ile bağlanma...
 
plc üzerinden de

Anladığım kadarıyla web tarayıcısı üzerinden değişiklik yapmak istiyorsunuz. SoMachine ile değil. Programı SoMachine 4.1 ile yaptığınızı düşünüyorum. Visualization sayfası oluşturup, Visualization Manager'dan da WebVisualization ekledikten sonra. http://PLC_IP_ADRES:8080/webvisu.htm yazarsanız ulaşabilirsiniz. Ben M241 kullanmadım, ama M258 http://PLC_IP_ADRES/ yazdığınız zaman bir sayfa çıkıyor ona ulaşmak için 80 portunu PLC IP'sine yönlendirmeniz gerek. Eğer WebVisualization sayfasına ulaşmak isterseniz 8080 portunu PLC IP'sine yönlendirmeniz gerek.

Bazı servis sağlayıcılar Carrier-grade NAT denilen bir sistem kullanıyorlar, eğer öyle ise port yönlendirme çalışmaz. Modem arayüzünden WAN IP'nize bakın whatismyip.com adresindeki ip'niz ile aynı olması gerek, eğer farklı ise port yönlendirme çalışmaz. Bazı modemler de 80 portu yönlendirmeye izin vermeye bilir, onda da dış port 81 iç port 80 yazarsanız http://PLC_IP_ADRES:81/ yazarak PLC'nin kendi arayüzüne ulaşabilirsiniz.
 

Merhaba. Yerel ağa bağlı pc de arayüze ulaşırken başka pc de aynı wifi ye bağlanarak ulaşamıyorum. Ancak o pc den PLC ye yükleme yaptıkdan sonra ulaşabiliyorum.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…