merhabalar , laptopun yerel ağ bağlantısını :192.168.1.10
:255.255.255.0 olarak ayarlıyorum .
unıty prodan communication sekmesinden 192.168.1.11 ip si veriyorum tanımlatıyorum ama set connect kısmına geldiğimde bir türlü bağlanamıyorum nerde yanlış yapıyorum bunun için ayrı bir driver yüklememe gerek var mı ? ya da plc içinde bunulan hafıza kartında başka bir program yüklü olduğu için mi bu sorunla karşılaşıyorum ??
ilk önce usb kablosuyla bağlanıp ethernet ayarları yapılmış ve derlenmiş programı plc ye gönder. sonra communication bölümünden IP adresini yaz. alttaki bölümü de TCP/IP yap Test e bas. OK geldiyse işlem tamamdır.
ilk önce usb kablosuyla bağlanıp ethernet ayarları yapılmış ve derlenmiş programı plc ye gönder. sonra communication bölümünden IP adresini yaz. alttaki bölümü de TCP/IP yap Test e bas. OK geldiyse işlem tamamdır.
o zaman plc ye ipconfig sorgulaması yapıp (Bilgisayara bağlı cihazların İP sini öğrenmek diye google da aratabilirsin veya bildiğini varsayıyorum) IP adresini öğren. sonra unity programından IP adreslerini senin belirlediğin 192.168.1.10 yerine PLC den sorguladığın ve öğreenmiş olduğun PLC nin gerçek IP adresini yaz. bağlantını test et. tamamdır. Not ekte bulunan dosyadaki örnek gibi.