Merhabalar öncelikle, bir proje yapılacak ama sistemin scada kısmı citect ile dokunmatik Panel üzerinden takip ve kontrolü yapılacak , ama bazı motorların akım değerlerini Ekran üzerinden görmem gerek bunun için akım trafosu ve göstergesini kullanacağız fakat bu kısımda plc ile haberleşmesini nasıl yapmam gerek? İllaki modbus haberleşmeyi kullanmam gerekiyor mu bu kısımlarda sıkıntı yaşıyorum
Eskici09 Merhabalar;
Motorlar için modbus RTU veya TCP haberleşmeli enerji analizörü veya multimetre gösterge kullanın Citect modbus driveri vardır ,direk cihaz üzerinden modbus ile akım, güç ,gerilim değerlerini okursunuz.
@mmtkaya1 teşekkür ederim , bunlar için sanalda çok karışıkmış gibi geliyor daha önce yapmadığım için büyük ihtimalle analog sinyallerde sıkıntı yaşamam inşallah