Daha detaylı bilgilere ihtiyacımız var. Sizin için küçük bir ayrıntı gibi görünen şey esasında problemin kaynağı olabilir. Soft limit değiştirdiğinizde kayıt olmaması mümkün değil.
Soft limitte kural şudur.
Makinanın o anki REEL KOORDİNATLARI vereceğiniz softlimit sınırları içinde olmalıdır. Yani makina önce Soft limit sınırları içinde olacak.
Daha sonra ayarları yapabilirsiniz. Şunları cevaplarsanız daha fazla yardımcı olunabilir.
1-Homing switch leri varmı?
2-Ofsetts sayfasında XYZ ofsetlerin sıfırmı?
3-Softlimit active ettiğinizde hata veriyormu?
4-Bilgisayarda Deep Freeze gibi Her açma kapamada kendini sıfırlayan bir program varmı?
5-Paralel port kartları binbir çeşit. Acil stop için karta göre yardım edilebilir. Ama kural Input pinlerinden birini ( Varsayılan Pin10) Acil stopun bir ucuna GND diğer ucuna. Acil stoplar genelde NC dir Port Pin -> İnput signal de Pin ayarlarınızı buna göre yaparsınız.
Sıfırlamayı X zero / Y zero / Z zero ile yapıyorsan o yüzden olmuyor. Onlar parçaya göre sıfırlamak için. Makina Sıfırlaması Ref All Home. Bu tuşa basınca Değerler sıfırlanır. Ofset konusunu iyice araştır.
Home switchler kullansan sıkıntı olmaz. Genede değerleri sıfırlamak istersen önce Makinanı sıfır noktasına getir. Ofset değerlerini sıfırla daha sonra Settings sayfasında Encoder bölümünde X Y ve Z için Zero tıkla daha sonra To DRO tıkla...
Sıfırlamayı X zero / Y zero / Z zero ile yapıyorsan o yüzden olmuyor. Onlar parçaya göre sıfırlamak için. Makina Sıfırlaması Ref All Home. Bu tuşa basınca Değerler sıfırlanır. Ofset konusunu iyice araştır.
Daha detaylı bilgilere ihtiyacımız var. Sizin için küçük bir ayrıntı gibi görünen şey esasında problemin kaynağı olabilir. Soft limit değiştirdiğinizde kayıt olmaması mümkün değil.
Soft limitte kural şudur.
Makinanın o anki REEL KOORDİNATLARI vereceğiniz softlimit sınırları içinde olmalıdır. Yani makina önce Soft limit sınırları içinde olacak.
Daha sonra ayarları yapabilirsiniz. Şunları cevaplarsanız daha fazla yardımcı olunabilir.
1-Homing switch leri varmı?
2-Ofsetts sayfasında XYZ ofsetlerin sıfırmı?
3-Softlimit active ettiğinizde hata veriyormu?
4-Bilgisayarda Deep Freeze gibi Her açma kapamada kendini sıfırlayan bir program varmı?
5-Paralel port kartları binbir çeşit. Acil stop için karta göre yardım edilebilir. Ama kural Input pinlerinden birini ( Varsayılan Pin10) Acil stopun bir ucuna GND diğer ucuna. Acil stoplar genelde NC dir Port Pin -> İnput signal de Pin ayarlarınızı buna göre yaparsınız.