Makinanin pozisyonu soft limitler disinda bu nedenle softlimitler aktif olmuyor. Once makinanin ofsett degerlerini kontrol et gerekiyorsa sifirla makinanin softlimit degerleri icinde bulundugundan emin ol...
Tamam. Özel mesajda da belirtmişsiniz teşekkür ederim. Sanırım soft limiti eksi olarak yazdığı için oluyor. G kodunda eksenlerin (-) yönde gitmesi soft limitin (-) almasını sağlamıyor. Her iki durumda soft limit değeri (+) değer alması gerekiyor anlaşılan. G kodunda maksimum (-950mm) git diyebiliyorsam, soft limit maksimum değeri için (+950mm) girmeliyim anlaşılan.
Makinanızın 0 (sıfır) noktası ve çalışma yönlerini gösteren bir çizim herşeyi kolaylaştırır. Softdeğere min yada max - yada + girebilirsin. Hiç sorun olmaz sadece makina soft limitler içinde olsun yeter.
Boşa debelenmek yerine makinanın pozisyonlarını ve çalışma yönlerinde bir çizimle - yemi + yamı gittiğini belirtirsen herşeyi kolayca çözersin.
Sadece unutmamanız gereken, Soft limitin çalışabilmesi için makinanın reel değerlerinin soft limit içinde olması gerekir.
Machine Coord tusuna tıkladığında cıkan rakamlar. Yani makinanın ofsetten arındırılmış gerçek XYZ pozisyonları...
Sen önce makinanın çalışma alanını 0 (sıfır) noktasını ve çalışma yönlerini + yada - çizip buraya koy gerisi çok kolay....
Şimdi makinanın home switchleri varmı yok mu? Makinayı açınca bir sıfırlama (Home) işlemi yapılıyormu?
Öncelikle Offsett sayfasındaki degerleri sıfırlayın. Daha sonra yukardaki cevaba göre işlem yapalım...