Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
arkadaşım link hatalı galiba açılmadı ama anladıgım kadarıyla x/5 sayaç ve bunlar 3 adet akım trafosu ile baglanır prosödür geregi;
tedaşa akım trafolarınla beraber sayaç götürülüp muayane bırakılır testler yapılır akım trafoların mühürlenir ve kendi nezaretlerinde takılır
baglantı şekli kapakta dikkatli bakarsan anlarsın her faza ait bir besleme iki akım bilgisini veren 3 adet 2,5 luk nya kablo ile baglanır
sayaç üzerindeki 1-2-3 nolu klemens 1. faza aittir ve 1-3 1.akım trafo uçları 2 ye de (r)fazı baglarsın 4-5-6- 2.faza ait 4-6 2.akım trafosu uçları 5 de (s) fazını baglarsın 7-8-9 3.faza ait 7-9 3.akım trafosu uçları 8 de (t) fazı baglanır 10 nolu klemens nötr dür
burda dikkat edecegin akım trafo yönün (polarite) ve faz yönü (rotasyon) dur
akım trafosuna üstten ana girişin p1 den giriyorsan s1 canlı uçtur klemensde 1 girilir p2 den giriyorsan s2 canlı uçtur yine klımensde 1 e girilir baglantılarını bu şekilde kontrol et enerji verdiginde sayaç ta L1 L2 L3 yazıları yanıp sönüyorsa rotasyon ters dir bu sefer de sayac klemensinden 1-2-3 uçları ile 4-5-6 uçlarını yer degiştir kolay gelsin
arkadaşım link hatalı galiba açılmadı ama anladıgım kadarıyla x/5 sayaç ve bunlar 3 adet akım trafosu ile baglanır prosödür geregi;
tedaşa akım trafolarınla beraber sayaç götürülüp muayane bırakılır testler yapılır akım trafoların mühürlenir ve kendi nezaretlerinde takılır
baglantı şekli kapakta dikkatli bakarsan anlarsın her faza ait bir besleme iki akım bilgisini veren 3 adet 2,5 luk nya kablo ile baglanır
sayaç üzerindeki 1-2-3 nolu klemens 1. faza aittir ve 1-3 1.akım trafo uçları 2 ye de (r)fazı baglarsın 4-5-6- 2.faza ait 4-6 2.akım trafosu uçları 5 de (s) fazını baglarsın 7-8-9 3.faza ait 7-9 3.akım trafosu uçları 8 de (t) fazı baglanır 10 nolu klemens nötr dür
burda dikkat edecegin akım trafo yönün (polarite) ve faz yönü (rotasyon) dur
akım trafosuna üstten ana girişin p1 den giriyorsan s1 canlı uçtur klemensde 1 girilir p2 den giriyorsan s2 canlı uçtur yine klımensde 1 e girilir baglantılarını bu şekilde kontrol et enerji verdiginde sayaç ta L1 L2 L3 yazıları yanıp sönüyorsa rotasyon ters dir bu sefer de sayac klemensinden 1-2-3 uçları ile 4-5-6 uçlarını yer degiştir kolay gelsin
Merhaba Arkadaşım,
Akım trafoları üzerinden bağlanır,anma akımı 5 amper demek 5 amper akım trafosu kullanılacağı anlamına gelir.Yani hat akımı 1000 amperde 1000/5 akım trafosu kullanılmalı.
Sayaçlar %1 hassasiyetli olduğundan ikisinin toplam hatası %2 olabilir.
Arkadaşlar merhaba benim elimdeki sayaç t300 2256 prosedürde nasıl olması gerektiği gibi bağladım fakat ekranda hata yazısı var ve sayacı okuyamıyorum kolay gelsin