yeni kurulucak bi makinenin elktrik projesinde makine gücü 98 kw yazıyo ama makine panosunda 250 a...315 a salter kullanılmıs.makinaya besleme kablosu cekilecek mesafe 50m.enerji müdürümüz 1*120 lik kablo aldırmıs.benim hesaplarıma göre bu kesit cok fazla cıkıyo.bana bunun gerilim düşümüyle beraber kesit hesabını yapabilirmisiniz arkadaslar.şaltere göre normal belki ama güce bakılırsa fazla değilmi sizcede..
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
98 kw, zaten, yaklaşık 200 amper çeker.standart olarak en yakın amper değeri şalterde 250 amperdır. Şalterin akım ayarından gerekirse düşürebilirsiniz ama bence gerek yok. Sistemdekı her motorun kendı koruması vardır. Sistemınız eger tek bir yükde, demaraj akımları da varsa, 120 mm kabloyu çok görmeyin.Olaki, ilerde yakın bir yere elektrık çekmeniz gerekir. Büyük kestin zararı yok. Kabloda alınmış zaten..
Faz kesiti 16mm2 ye kadar hatlarda toprak kesiti faz kesiti ile aynı olmak zorundadır. faz kesiti 16 ile 35mm2 arasında ise (35mm2 dahil) toprak kesiti 16mm2 olmalıdır. Faz kesiti 35mm2 den büyükse toprak kesiti faz kesitin yarısı olmak zorundadır.
işletmeniz 120'lik kablo aldığına göre şu anda topraklama için en uygun kablo 1x70mm2 veya 1x50mm2 eğer elinizde 35lik varsa değerlendirmek açısından 2x(1x35mm2) de olabilir.