merhaba arkadaşlar sizlere sormak istediğim bir sorum olacak yeni kurulmakta olan fabrikamızda bulunan italyan yapımı 2 adet 154.5 KW'lık makinalarımız var bu makinaların projelerinde 3faz+fe yani toprak var mevcut ana dagıtım panosuna kaçak akım rolesi baglamk istiyoruz sizce nötr olmadıgı için kacak akım açarmı.saygılarımla kolaygelsin.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Buyuk güçlü makinalarda toroid akım trafosu kullanman gerekecek.Çalışma sistemi ise Ir+Is+It+N=0.toroid akım trafosuna röle bağlaman ve şalterde açtırma bobini olması gerekir
4 kutuplu şalterin çıkışına toroid akım trafosunu bağlıyorsunuz.Akım bilgisini röleye verdikten sonra kaçak akım olduğunda rölenin kontakları konum değiştiriyor.Siz bu kontakdan aldığınız sinyali iki şekilde kullanırsınız 1. direk olarak şalterin açtırma bobinini enerjilendirirsiniz 2.makina çok acil durumlar için acil stop kullanıyorsanız ve acil stoplar için emniyet rölesi bu çok acil durum stoplarına bu kontağı seri bağlarsınız.Emniyet röleside çok acil stoplara basıldığında ve ya kaçak akım olduğunda şalterin açtırma bobinini enerjilendirir ve makinanın enerjisini keser.
İnternette veya forumda toroid akım trafosu olarak aratırsanız yazdıklarım anlaşılır.Biz möller marka şalter ve röle kullanıyoruz.kodunu istersen veririm
Şalterin 4 kutuplu olacak.Toroid akım trafosu bağımsızdır.Şalterin ayaklarına bağlamayacaksın.Şalterden çıkan 3faz+nötr trafonun içinden geçecek.ben sana rölenin kodunu yazacam.Şalteri sen makinanın gücüne göre seçeceksin.
Moeller IEC 947 EN 60947 / NFI 104-400/230 / DIN VDE 0660
arkadaşım bizim şu anda kullanacagımız makinaya nötr hattı gitmiyor çunkü makina nötrsüz olarak imaal edilmiş sıkıntı burada zaten. 3 faz+fe yani toprak sıkıntı burada anlayacagın.