Ben makro yazmayi bilmiyorum acikcasi kulandigim hdmi ekrannin gercek zaman saatini kulanan ona gore bir biti aktif eden bir makro yazdi calisiyor ancak bitin aktif olmasini istedigimiz zaman dilimini ayarliyoruz calisiyorda yanliz ayarladiktan sonra zaman diliminde calismaya basladiktan sonra fikrimizi degistirip kapanma zamanini yeniden ayarladigimizda bit resretlenmiyor yapan kisiye ulasamiyorum ben duzeltebilirmiyim hdmi makro sayfasini aciyorum gerekli komutlari bilmiyorum
HMI ve PLC lerdeki makro denilen sey temel C dilinde yazilan programlardir.
C dilini bilenler yapmak istediklerini böylelikle daha rahat yapabilirler.
C bilmiyor isen, bu ihtiyacini PLC ile cozume kavusturabilirsin. PLC de gercek zaman saati var ise onunla. Yok ise HMI nin gerçek zaman saatini PLC ye transfer ederek istedigin zaman dilimi araliklarinda istediğin biti aktif edebilirsin.
Hdmi gercek zaman saatini plc tranfer ettim calistirdim ama hafta sonlarida calisiyor sisten haftanin besgunu istenilen saatte calisicak ve istenilen gunde calismicak o kismi yapamiyorum plc de ise etc gercek zaman saati foksiyonu yok malesef
O zaman kriterlerine bir de haftanin gununu eklemelisin. Saniye, dakika, saat, gun, ay, yil ve haftanin gunu degerlerine erişebilirsin. Haftanin gunu 1 den 7 ye kadardir. Sen haftanin gunu 1 ile 5 arasinda ise sistemi çalıştıracaksin.
Kardesim yanlis mi ifade ediyorum?
Makrodan anlamiyorsan PLC de yapacaksin. Ladder da is daha kolay olur.
PLC GMTCNT ise mail adresini yazarsan ornek program gonderebilirim.