Kurulu güç bazı çalışma prosesine göre max güçten kat be kat fazla olabilir. Bu durumda kurulu gücü max güç kabul etmek optimum çözüm vermez külliyen zarar olur.
Enpay trafo fabrikasındaydım iki adet 30kw'lık ısıl işlem fırınları vardı prosese göre sıralı çalışıyordu şimdi burada max gücü kurulu güç 60kw alıp hesap yaparsan sabah muhasebeden çıkışını verirler
Proje de yeterli olmaz
çalışma prosesini bilmek zorundasın!
Bu konuyla ilgili anımı da anlatayım;
Yıl 2000 kompanzasyon yönetmeliği yeni çıkmış bana kompanzasyon projesi çiz imzala onaylatacağız dediler. Bir hesap yaptım kurulu güç mevcut trafo gücünün tam 2,8 katı bu şekilde proje onaylanmaz bazı güçleri projede gösterme talimatı verdiler bende fabrikada İSO, TSE her b*k var hangi makinenin hangi tarihte fabrikaya girdiği belli böyle bir üç kağıt yapamam dedim. Kapının önüne koydular !