evet arkadaşlar herkese merhaba manuel marşlı olan aksa 7.5 kw lık jeneratörümüzü otomatik olarak çalıştırılması buatta gördüğünüz 2 adet kontaktör burlar sadece start ve stop olarak kulanılmıştır
daha küçük kontaktör kulana bilirdik ancak elimizde bunlar vardı
mavi turuncu renkte görunen role bu benzinli jenaratör oldugu için cikte için kulanılmıştır 2 aç ve 2 kapalı kontağı bulunur 220 v ile çalışır bunu kullanmamdaki amacım marş basıldığı anda jenaratörün alternatörü 80- 120v arasında bir voltaj üretir bu röle bu volta aralıgında çeker ve kontak yapar bunun yerine kontaktör kulanılmaz neden derseniz kontaktör bu voltaj aralığında çekip bırakır veya uzun vadede arızalanır diye bilirim
buradaki transfer panomuz burada yine rölemiz var bu rolede jeneratör çalıştı eletrik uretti ve röle çıkış verdi 1 dk zaman rölesi saymaya başladı ve j kontakrü çekti diğer bağlantılar transfer panosu nasıl ise bağlantılar aynıdır
aşgıda görüldüğü gibi manuel start ayda bir test etmeleri için
cikte olayı yukarda anlattıgım gibi ciktede kulandığım motorlar araçlar kulanılan kapı açma kapama motorudur burada 5 koblolu alnlardan kulanın bunların içlerinde sviç var ileri itiğinde moyorun elektriği kesilir birde bunların kaliteli olanları alın 2 çeşit var aynı ikisinide 15 tl den satıyolar kalitesi kablolarından ve plastik kalitesinden anlaya bilirsiniz kalitesiz oların motoru çak güçsüz
ve jenaratörlerde olmazsa almaz şarj redresörü
şöyle uzaktan baktığınız çak basit bir sistem kablolar salkım saçak çok özendiğim söylenemz her zaman böyle değilimdir lakin sistem geçen baktım tam 2.5 yıl olmuş herhangi bir problem olmadı
diyeceksinizki datakomun bunun için paneli var evet var ama bana 700 tl fiyat vermişlerdi için içine transfer panusunda kattığınızda fiyat uçuyor ben gerek görmedim çok ayrıntıya girmedim herhalde gerek yoktur video çektim youtube yükleyince buradan link atarım herkese selam iyi forumlar