Arkadaşlar hidraforlarda tankın içindeki flator yerine manyetik seviye şamandıralı kullanmak gerekti zorunlu olarak depo içindeki flator yerine ama bunuda röle ile çalıştırmak gerekli imiş rolede esr 8a 220 v sıvı seviye rolesi ama bir türlü nasıl baglicam bulamadım yardım edermisiniz
paylaşayım kardeşim. Şimdi yukarıdaki resimde sıvı seviye kontrol rölesini görüyorsun. Manyetik şamandıralı seviye sivicinin kablolarını hangi seviyede kontrol etmek istiyorsan ona göre bağlayabilrsin. Çıkışında motoru çalıştırma istiyorsan 1 nolu klemense 24v veya 220v gir 4 nolu çıkıştan ise kontaktör çektireek motor çalıştırabilirsin.
Marka ve modele göre üzerindeki numaralandırmalar değişebilir. Senin elinde hangi seviye kontrol rölesi var?
Montaj Şekli: Yatay
Bunu baglicam uğur kardesim
Hidrafor 220 ile calisiyor normalde depoda flator var ama flator depo küçük oldogu için calismiyor flator bu ama bunu kullanmicam
Deponuzda hali hazırda flatör var ve siz bunun yerine son mesajınızdaki soldaki ürünü kullanacaksanız araya evet röle koymalısınız. O röle sıvı seviye rölesi değil. Normal röle yada kontaktör olmalı.
Biz bunu size anlatabilmemiz için sizin az çok Elektrik biliyor olmanız gerekiyor. Elektik ölçümünden anlıyor olmanız gerekiyor. Yoksa yapamazsınız.
Bir işin ehli bilene danışınız bence. Elektrik bu durumda iki kabloyu alıp birleştirmek değil. Ortada şu anki kullandığınız hidrofora ait şema yok. Hiçbirşey yok.