Sisteme ilk start verdiğimde meydana gelen bir olay, sürücü ekranında p008 yazdığında sürücü çalışmıyor. p009 yazdığı zaman çalışıyor. plc sisteminde kontrol ediyorum sürücüye start gidiyor ( p008' de ) ama motor çalışmıyor. motor AC, kataloglarda p008 için bir şey yazmıyor.. bilgisi olan arkadaşlardan bir yardım eden olura sevinirim..
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
merhabalar
p008 yazısı geldiği zaman dışarıdan gelen bir hata olabilir normalde p009 gösterdiği zaman cihaz start bekliyor start geldiği zaman çalışması lazım birde p060 değerini kontrol et bu değeri 0 yap ve tekrar dene
aynen öyle hocam, ama ilginçtir bir oluyor bir olmuyor işte karafımı karıştıranda bu zaten neden her zaman olmuyor ona göre ben tüm kabloları bile değiştirir bir çözüm ararım haberleşme yada gerekli yüklenme işlemini yerine getiremiyor mu?
008 değeri acil stop basılı , yada harici trip bilgisi var panelde locked diyede yazabilir.
009 değeride cihaz çalışmak için hazır mesajıdır. Acil stop butonu yada enable gibi bir girişin varsa rölelerini , kontaklarını kontrol et bence.
0008 demek hazırda değil demek .. P555-P558 kontrol edin "1" olmalıdır. Eğer profibusdan kontrol ediyorsanız OFF2 ve OFF3 bitleri "1" değildir...
başka bir ihtimal yok..