Master-Slave Link Haberleşme Hızı

mussma

Üye
Katılım
28 Kas 2006
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
40
delta plc 28sv serisi ile 3 slave 1 master haberleşme yapıyoruz.slave tarafından herhangi bi input girdiğimiz zaman master tarafından ortalama 1-2 saniyelik gecikme oluyor.Bu sorunu nasıl çözebilirim.Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Birde master cihazında sorgu gönderme aralıkları ne hızda yapılıyor. DOP panelde fabrika ayarı 300ms olarak ayarlıydı. Eğer sürekli 5 adet soru gönderirse 5 * 300ms = 1500ms = 1,5sn oluyor. Bağlantı ayarlarından bu süreyi kısalta bilirsiniz.
 
Cevabınız için teşekkür ederim.Haberleşme hızı plc ve dop ekranda 9600.115200 yapıp deniycem.
 


Panelde 300ms ayarlı.O süreyi kısaltırsam sorunu halledebilirmiyim?
 
9600 de 300 ms normal 115200 e çıkarıp 50 ms lere düşebilirsiniz.
 
Birde okunacak olan veriler birbirine yakın olursa daha hızlı olur. 40001 40100 gibi araları çok açık olmasın, benim testlerimde modbus bu aradaki 100 hafızanın değerinide okuyor.
 