Sayın yönetici bu rölelerden kullanmaktayız bazen tekrar besleme yaparken bazen kilitleme yapıyor kilitleme sorununu nasıl çöze biliriz.
 
benim sorunumda topraktan akım geçiyor..A=9 A , B= 11 A , C= 8 A , Io= 15 A..
bunun sorunu nedir acaba?
 
hocam tarihe bakılırsa bu sorun çoktan çözülmüştür. fakat burada akım trafo olabilecek sorunlar bence şöyledir.
1- akım trafo oran hatası olabilir
2- polarite tersliği ki muhtemelen sorun bu
3 rölenin terminali katoloğuna uygun bağlanmamış olabilir.
 