MMC Pano mahallerinin soğutulması işini;kaliteli ve dış ünitesinde '' düşük sıcaklık kiti '' bulunan kanal tipi klimalar ile çözebilirsin.
İstersen kapasite hesaplarında vu uygulama hususlarında yardımcı olabilirim.
 

Merhabalar;

UPS soğutmak için gerekli soğ.kap.(Btu/h): UPS Gücü( KVA) X O.95 X 0.05 x 3.4 + UPS bulunduğu hacmi soğutmak için gerekli kap.
 
sertesltd.com adresinde istediğin verilere ulaşabilirsin.
 
en kolay yöntem bir soğutmacı ile anlaşıp panoların bulunduğu odayı şartlandırmaktır. çünkü toz ve neme karşı sistemi koruman gerekli. Genel olarak bu tip odalara siplit tip klima takarlar. Ama panolar ayrı bir odada değil ise, panoların altından soğuk hava üstünden de emen soğutma cihazına bağlı kanallar kullanmanı öneririm. Elindeki klimaları kullanacaksan verimli çalışmalarını sağlayabilmek maksadıyla soğutmayı iyi bilen adamları bulmanı tavsiye ederim. Sadece soğutma için kullanacağından 4 yollu solenoid valflerini de iptal ettirmeyi de unutma. eski klimalarda solenoidler kaçırarak kapasite düşümüne neden olur. Nasıl olsa ısıtma lazım değil.
 
Libyada universite insaatinde calisyorum.sogutma icin ortam sicakligi 22C isteniyor isveren tarafindan.Ama projemizde 26 C derece gosteriyor isverenin 22 C istemsi arti elaktrik sarfiyati cikaracagindan buna sicak bakmiyoruz isverenin bu istedigini nasil haksiz duruma dusrebilirim.libyada bu kac derece olmalidir
 
Başlangıçta,onaylanmış ( kabul görmüş) projeniz yokmu ?Orada,26 C uygun bulumuş ise,
maliyet artışını talep edebilisiniz.Tesis adamların ise,elektrik parası sizi neden ilgilendiriyor ?
Tesis sizin ise,22 C tan onlara ne ?
 