KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
AL11 hatalarını genelde eksik veya yanlış enkoder bağlantısından verir(Enkoderi ve sürücü içindeki alakalı devreyi sağlam kabul ediyorum). Kablo ve bağlantı şeklini kontrol etmeni tavsiye ederim...
AL11 hatalarını genelde eksik veya yanlış enkoder bağlantısından verir(Enkoderi ve sürücü içindeki alakalı devreyi sağlam kabul ediyorum). Kablo ve bağlantı şeklini kontrol etmeni tavsiye ederim...
Cevabınız için teşekkür ederim, ürünü türkiyeye getiren firma olan Ant Mühendislik'e konuyu mail atmıştım. Sağolsunlar,teknik servis arkadaşlar bana ulaştılar. Enkoder sıfırlaması kaçıksa da AL11 verebildiğini ,zaman zaman da AL9 , AL3
arızalarını verebildiğini söylediler. Enkoder ayarı için motorları kendilerine kargoluyorum, sonrasında da motorları geri gönderecekler.
Onarım süreci bittiğinde tekrar konuya cevap vereceğim. Saygılar