1. Gerilim trafosu (VT) izolasyon testi:
Kablo bağlantısı:
Kırmızı (LINE): Test edilecek sargı ucu
Siyah (EARTH): Trafo gövdesi / şase / toprak
Yeşil (GUARD): Genelde kullanılmaz (yalnız yüzey kaçaklarını bastırmak için özel durumlarda)
(sayfa 15–16, Insulation resistance measurement)
Dikkat:
Bu cihazda DC, yüksek voltaj vardır, pozitif (+), SİYAH uçtan (EARTH),
Negatif (–) voltaj kırmızı uçtan (LINE) çıkar
(birçok teknisyenin karıştırdığı nokta).
(Sayfa 16 da bunun açıklaması var.)
Test sırasında uygulanan voltaj:
VT izolasyon testlerinde sekonder için genelde 1000 VDC (Dikkat DC dir)
Primer–şase testlerinde 2500 V veya 5000 VDC (trafo sınıfına bağlı)
Cihazın sağlayabildiği test voltajları, sayfa 6.–7.)
Not: Sayfa 15de “test edilecek ekipmanın dayanabileceği voltaj mutlaka bilinmelidir” diye uyarı var.
Aksi halde bozarsınınz!
Görülmesi gereken minimum değer
Net bir “şu ohm olmalı” değeri verilmez,
çünkü bu, test edilen ekipmana bağlıdır.
Ancak kabul edilen değerler:
100 Mohm: kabul edilebilir (En azından)
1 Gohm : iyi
OL (açık devre) : çok iyi
(Sayfa 8. ve 20.)
2. Sorduğunuz "Oran" bu aletle ölçülmez, düşük voltajlı bir kaynak, mesela, küçük bir trafo ve voltmetre yeterli olur.
Megerin verdiği DC yüksek gerilim "seviye ölçümü" için değildir, trafoya DC uygulanmaz.
3.Akım trafosu (CT) izolasyon testi:
Test voltajı:
Sekonder izolasyonu: 1000 V DC
Primer–şase: 2500 V DC
(Cihaz voltaj aralıkları, sayfa 6.-7.)
Minimum direnç
100 Mohm kabul edilebilir
Gigaohm seviyeleri beklenir
Sayfa 8 (Insulation resistance reference)
Sekonder uçları köprülemeli miyim?
EVET
CT sekonderi açık bırakılmaz, test öncesi uçlar köprülenmelidir.
(Sayfa 15: “capacitive load” ve güvenlik uyarıları)
4. Primer barası gerekir mi?
Toroid CT boşta da olsa izolasyon testi yapılır.
Bara yokluğu testi etkilemez.
KEW3125B sadece izolasyon ölçer
Oran testi için:
CT ratio test cihazı
veya düşük AC kaynak + ampermetre
kullanılır.
Kolaty gelsin