arkadaşlar trifaze motorda fluke cihazla yaptığım bir testtte 1000 volt dc de sargılar arasında >2200 M Ohm 500 volt dc de ise 550 M Ohm ölçtüm bu değer doğrumudur birde minimum kabul edilebilir değer nedir yardımcı olursanız sevinirim
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Öngörülen değer,kullanılan gerilimin 1000 katıdır.Ölçümün,kullanım geriliminin biraz üstünde ( 380 için 500 ) yapılması gerekir.Daha yüksek gerilimdeki ölçümlerde sun'i ! araızalara sebep olunabilir.Ancak,pratikte,biz,3-4 megomdan aşağı değerleri pek sağlıklı ! bulmuyoruz.Ölçüm değerleriniz oldukça uygundur.
 
motor 440 voltta çalışıyor bu durumda minimum 440x1000=440000 ohm mu ölçmeliyim oda 440 kilo ohm ediyor değilmi
 
Evet.Ancak,3-4 megomdan aşağı olması durumunda ise,doğrudan gerilim testi ! uygulamanızda yarar var.
 