Arkadaşlar UPS ile birlikte kullanılan Mekanik By Pass denilen sistem nedir, ne işe yarar, nasıl çalışır? Konu ile ilgili bilgisi olan arkadaşların yardımcı olmasını rica ederim...
Arkadaşlar UPS ile birlikte kullanılan Mekanik By Pass denilen sistem nedir, ne işe yarar, nasıl çalışır? Konu ile ilgili bilgisi olan arkadaşların yardımcı olmasını rica ederim...
Static by-pass UPS içindeki SCR'ler ile sağlanır,yani otomatik.
Mekanik by-pass arıza yada Bakım durumunda giriş Şebeke gerilimi çıkışa manuel olarak aktarılır,w-otomatların açılıp kapatılmasıyla.
Static by-pass UPS içindeki SCR'ler ile sağlanır,yani otomatik.
Mekanik by-pass arıza yada bakım durumunda giriş şebeke gerilimi çıkışa manuel olarak aktarılır,w-otomatların açılıp kapatılmasıyla.
UPS'in içindeki sigortalarla yapılıyor by-pass yazan w otomat açılıyor diğerleri kapatılıyor. Enel marka UPS'lerde böyle diğer markalarda nasıl bilmem.
UPS'in içindeki sigortalarla yapılıyor by-pass yazan w otomat açılıyor diğerleri kapatılıyor. Enel marka UPS'lerde böyle diğer markalarda nasıl bilmem.
1-0-2 pako ile yapılan manuel bypass ta kesinti olur,mekanik bypassta ki amaç arıza veya bakım enasında online konumdan şbk ye şbk dende onilne konuma kesinti yapmaktan geçmek arıza durumundada sistemi şbk den beslemektir.
Arkadaşlar ben bir süre bi UPs firmasında çalıştım. Bizim UPS'lerde cihazın üstünde mekanik by-pass'a almak için bi şalter vardı. Bunu yapmadan önce cihazı invertörden by-pass'a aldırıp (cihaz içindeki menülerden), sonrada manuel olarak şalteri çevirip sistemi by-pass çalıştırmaya geçiriyorduk. Yardımcı olacak bişeyler anlatabilmişimdir umarım.