Ustalarım kolay gelsin. 220 volt giriş ve 0-50-55-60 volt çıkışlı mekanik bir trafom var. Bu trafonun aşırı ısınması dikkatimi çekmişti. Sonrasında trafonun çıkış bağlantısını çıkardım ancak ısınma devam etti. Boşta iken pens ampermetre ile (6 amper kademesinde) 500mA civarı akım çektiğini gördüm. Trafonun 220 giriş bobini 6 ohm direnç gösteriyor. Trafoda bir sorun olabilir mi acaba?

Şimdiden teşekkürler.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Yani smps olmayan klasik kuru tip transformatörden bahsediyorum hocam. Yani trafomun boşta 110 watt ve üstü güç tüketmesi normal mi?
Normal değil.
En kötü üretim trafo bile olsa boşta bu kadar güç çekmemelidir.
Ama trafo çok yüksek güçlü ise %90 üzeri verim hesabı ile ilişkilendirilebilir. Bu da o trafonun en azından 1000W veya daha fazla olması halinde olağandır.
Trafonun primer ve sekonder sargılarında bir miktar kısa devre durumu varsa ve trafo boşta iken belli süre sonra ısınıyorsa, herhangi bir sargıda kısa devre olmuş olabilir.
 
Teşekkür ederim hocam. Trafonun gücü yazmıyor ama tahmini 250va civarında. Ve 10 dakika içerisinde 38 derece sıcaklığa ulaştı. Odamın sıcaklığı 29 derece.
 
Teşekkür ederim hocam. Trafonun gücü yazmıyor ama tahmini 250va civarında. Ve 10 dakika içerisinde 38 derece sıcaklığa ulaştı. Odamın sıcaklığı 29 derece.
250VA ise muhtemelen sargılarda bir miktar kısa devre vardır.
Primer veya sekonder sargılarında olabilir. Her durumda sargıları sökerek kontrol etmelisin.
 
Sanirim transformator bosta 500mA cekiyor diye 220V ile carptin ve bosta 110W harciyor diyorsun.

Ilk basta bu sekilde hesap yapiyorsan yanlis yapiyorsun.

6 Ohm direnci varsa 0.5*0.5*6=1.5W bakir kaybin olur. Bunun kadar da demir kaybin olsa 3w eder.

Haydi diyelim 5W.

Isinma konusuna gelince 5w havyayi o transformatore dayadiginda 29 derecedeki transformator 10 dk icinde 38 dereceye ulasiyorsa sorun yok demektir.

Boyutu avcunu dolduracak boyutta bir transformator ise 10dk da bu sicakliga ulasmamasi lazim.
 
Tepkiler: jes
Sanirim transformator bosta 500mA cekiyor diye 220V ile carptin ve bosta 110W harciyor diyorsun.

Ilk basta bu sekilde hesap yapiyorsan yanlis yapiyorsun.
Primer sargısı 110V olan bir trafo düşünelim. Bu trafoyu 220V ile beslersek ne olur ?
Oluşan aşırı demir kayıpları doğrultusunda trafo primerinden aşırı akım akar. Primer sargı kalınlığı da bu akımı karşılayamıyorsa hem primer sargı hem de demir nüve ısınır.
(Basit mantıkla trafonun primer sargısının yarısı kısa devre olmuş gibi düşünülür)

Sekonder sargısında belli miktar kısa devre varsa?
Kısa devre edilen gerilim ve bakır kayıplarının doğrultusunda kısa devre olan sekonder sargıdan belli bir aşırı akım geçecektir. Burada aynı zamanda güç çekildiği için, çekilen güç primer tarafından karşılanmaya çalışılarak primer akımı yükselecektir.
Örneğin trafonun 50V ve 60V arasındaki 10V luk sargı kısa devre olmuşsa.
10V gerilim kısa devre durumunda teorik max akım çekecektir. Demir ve bakır kayıplarınca kabaca 10A çekildiğini varsayarsak, 10X10=100W.

P=UXI=220X0.5=110W boşta. 10V luk sargının kısa devre olması halinde de primer tarafından çekilen güce yakındır.
110W lık havya ile o trafoyu ısıtmaya çalışırsan aşağı yukarı yakın sürede aynı sıcaklığa ulaşacaktır.
 