Ufak bir sorunum var; merdiven otomatiğimiz bozuldu onu değiştirip yerine yeni bir tane taktım. Fakat 1 hafta geçtikten sonra apartmandaki bütün ampüller bozuldu.Yanık kalma süresi 7-8 saniye idi kısa sürede açılıp kapanabileceğini düşündüm ve trimpottan 20 saniyeye ayarladım.Deneme yapmak için 50 w 2 tane ampul taktım ve enerji verildiği gibi bozuldular.Bunun nedeni nedir ne yapmam gerekir ? teşekkürler.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Ufak bir sorunum var; merdiven otomatiğimiz bozuldu onu değiştirip yerine yeni bir tane taktım. Fakat 1 hafta geçtikten sonra apartmandaki bütün ampüller bozuldu.Yanık kalma süresi 7-8 saniye idi kısa sürede açılıp kapanabileceğini düşündüm ve trimpottan 20 saniyeye ayarladım.Deneme yapmak için 50 w 2 tane ampul taktım ve enerji verildiği gibi bozuldular.Bunun nedeni nedir ne yapmam gerekir ? teşekkürler.
enerji verir vermez patladılarsa lambalara 220v yerine daha yüksek bir voltaj gidiyordur. otomattaki faz nötrü ölçü aletiyle bir ölç voltaj doğrumu doğruysa lambalara giden nötr hattında oksitlenme gevşeme temassızlık varsa 220 nin üzerinde gerilim gidiyor olabilir. nötr hattını incelemen gerekir slm